PDA

Просмотр полной версии : ошибка 10010


Алексей ТВ
02.04.2015, 13:18
Вопрос:
Пуск 2700 Aqua W
при пуске вылетает ошибка 10010, подключено все по схеме.
своей ошибки не вижу, в чем может быть проблема???
где искать неисправность????

Step
02.04.2015, 14:06
У вас комбинация из двух аварий (см. вложение):
10000 - Объединенная авария
00010 - Неиспр. во внешней цепи канала аналогового вывода 0

К каналу аналог.вывода 0 подключается привод 3-ходового клапана калорифера (в некоторых модификациях и клапан водяного охладителя - вы не написали подробностей по вашей приточке).

Объединенная авария - это дискретный вход (DI1), на который заведено две или более аварии. В вашем случае это скорее всего авария вентилятора и авария фильтра в вытяжке. Нужно по схеме вашей приточки уточнять.

Doenko
02.04.2015, 14:13
для начала нужен серийный номер установки