PDA

Просмотр полной версии : Блоки увлажнения и охлаждения


serjio
17.03.2015, 13:16
Добрый день!
Хотел поинтересоваться относительно трех вещей:
1. Можно ли к установке 550 Aqua приделать блок охлаждения.
2. Есть ли разница при эксплуатации в удобстве и эффективности между блоками охлаждения на фреоне и воде.
3. Как обслуживать блок увлажнения? Поясню. Прочитал про munters, и там было написано, что необходимо заливать специальный биоцид для предотвращения размножения бактерий.

Спасибо.

serjio
31.03.2015, 16:11
Прошло две недели - ноль ответов.
Спасибо Бризарту за оперативную поддержку.

gemini
31.03.2015, 16:18
почему то не приходило уведомление о посте.вот сейчас пришло на второй пост.

gemini
31.03.2015, 16:29
по сабжу
1. можно охладитель как элемент от сборных систем.Встроенные в такую мелкую установку не проходят.
2.я прямо в раздумиях.... , какую например и от куда будете брать воду?Какой ККБ будет?
3. По хорошему обслуживать нужно каждый месяц непрерывной работы,а так же плановый ТО в конце сезона и при запуске в новом сезоне(дать поработать в течении дня,потом проверить поддон).Биоцид применять перед окончанием сезона и при первом запуске в начале следующего.Использовать перекись водорода 33%.
Собственно и мюнтерс ее использует ,но под красивым названием.Они правда предлагают как опцию периодическое дозирование преристальтическим насосом .

serjio
31.03.2015, 16:44
2. Воду можно подготовить любого качества, ведь ее нужно ограниченное количество для закрытого контура. Уместнее вопрос: а как подготавливать? Дистилят, думаю, может быть агрессивен для металла. ККБ предпочтительнее инверторный от ME.
3. А как увлажнитель будет себя чувствовать при наездах только по выходным? За неделю там точно вода зацветет.

Еще один q: нужно ли увеличивать производительность приточки, если охлаждать воздух летом планируется только приточным охладителем. Допустим объем воздуха в доме 780 кубов, по подсчетам специалистов для находящихся в доме людей достаточно установки в 550 кубов, но хватит ли ее для того, чтобы быстро охладить дом? С увлажнением похожая диллема...

Doenko
31.03.2015, 17:01
на малый объем воздуха эффективнее фреоновый охладитель т.к. водяной охладитель должен работать с чиллером (водоохлаждающей машиной), которая в свою очередь работает на фреоне.
Воду можно подготовить любого качества, ведь ее нужно ограниченное количество для закрытого контура
Вопрос не в качестве а в температуре
охлаждать воздух летом планируется только приточным охладителем
Приточная установка это не кондиционер. Для эффективного охлаждения помещения нужен очень большой объем воздуха. Секция охлаждения снимает дополнительные теплопритоки в помещение....

gemini
31.03.2015, 17:12
2. Воду можно подготовить любого качества, ведь ее нужно ограниченное количество для закрытого контура. Уместнее вопрос: а как подготавливать? Дистилят, думаю, может быть агрессивен для металла. ККБ предпочтительнее инверторный от ME.
3. А как увлажнитель будет себя чувствовать при наездах только по выходным? За неделю там точно вода зацветет.


2.Боюсь спросить,не собираетесь ли использовать воду из колодца или скважины?
3.Будет себя чувствовать отвратительно,постоянные смачивания-пересыхания раз в неделю-путь к образованию отложений на кассете и появления не дружелюбной флоры и чем черт не шутит фауны :)
Лучше поставить мойки воздуха или ультразвуковые увлажнители для периодической работы.Обычно увлажнитель ставят люди,которым паркет дороже здоровья ИМХО и он работает постоянно.
Ну дистиллированя вода как раз не самая агрессивная жидкость

serjio
31.03.2015, 17:37
2. А чем плоха вода из скважины после водоподготовки?
3. Тогда такой вопрос: можно ли интегрировать Бризартовскую приточку и паровой увлажнитель стороннего производителя? В данном варианте образование "флоры и фауны" исключено.

Doenko
31.03.2015, 17:54
2. Плоха недостаточно низкой температурой )))
3. Можно