Добрый день!
Заказчик запросил ПУ, с электронагревателем, к вартиру.
Подобрали 2 варианта:
1. Breezart 550 Lux
2. Breezart 700 Lux
Если я правильно понимаю, на данных установках регулирование температуры приточного воздуха происходит от канального датчика температуры, т.е. на пульте мы можем выставить только температуру выходящего из ПУ воздуха.
Но заказчик желает, чтобы температура в помещении поддерживалась в автоматическом режиме (заранее выставленном), т.е. от температурного датчика в помещении.
Вопрос: на выбранных ПУ возможно выполнить поставленную задачу?
Т.е. выставили один раз и забыли. Приточка сама поддерживает температуру в помещении.

Doenko
27.11.2014, 14:57
Приточная установка это не отопительный прибор. Нагреватель в ней рассчитан на подогрев приточного воздуха в холодный период года до комнатной температуры. Рассчитывать на то, что он обогреет всю квартиру нельзя. Но можно задать комфортную температуру на пульте и ПУ будет выдавать воздух именно с этими параметрами.

ICEWIND
27.11.2014, 15:08
То что приточка не отопительный агрегат-понятно.
Цитирую пожелания заказчика:

Установка должна управляться от контроллера, установленного внутри помещения - в частности, хотелось бы иметь возможность регулировать температуру в помещении. Т.е. допустим, зимой при включенных батареях температура в помещении поднимается до 25 градусов - контроллер должен это "увидеть" и подать команду на ПВУ о понижении нагрева входящего потока воздуха (снижение температуры нагревателя), таким образом перегрев в помещении компенсируется путем притока более прохладного воздуха с улицы (без открывания форточки и т.п.).

Смысл-иметь возможность регулировать ступени нагрева электрокалорифера от комнатного датчика.

Step
27.11.2014, 15:09
Это возможно. Такая функция реализована и называется каскадное регулирование температуры. Необходимо установить ещё один датчик температуры (в вытяжном канале)

ICEWIND
27.11.2014, 17:05
А к приточке какую опцию в таком случае заказывать?

Михаил
27.11.2014, 17:10
Опция так и называется, Каскадный регулятор температуры (нужно купить еще один датчик температуры). В 550 Lux настраивается с пульта , в 700 - с помощью утилиты BSU.
А лучше позвоните в РФК Климат, менеджер Вам все объяснит и подберет оборудование.

Step
27.11.2014, 17:12
Опция СТ
Поддержание температуры в помещении по дополнительному датчику температуры (каскадный регулятор)

ICEWIND
27.11.2014, 18:27
Михаил, самое интересное, что утром ответ от менеджера РФК по моему вопросу был отрицательным.

Михаил
27.11.2014, 18:34
Михаил, самое интересное, что утром ответ от менеджера РФК по моему вопросу был отрицательным.

ICEWIND, очень интересно, а не знаете, с кем Вы разговаривали?

ICEWIND
27.11.2014, 22:22
Не хотелось бы палить менеджера, но приведу дословный ответ:
"-Канальный датчик темп - и выполняет функцию - выставил и забыл, нет смысла выносить этот датчик и делать настенным. Просто выбираете функцию -"Комфорт" - и получаете желаемое."

Совсем не то, что запрашивал изначально.

gemini
27.11.2014, 23:54
Не хотелось бы палить менеджера, но приведу дословный ответ:
Это так по нашенски,вы с ним детей крестить собираетесь?

ICEWIND
28.11.2014, 01:30
Ну что взять с девушки-менеджера? Ей продавать надо, а не вдаваться в технические подробности....
Зато был получен стимул зайти на форум, где и получил ответ!