PDA

Просмотр полной версии : Контроллер JL-201


Alden
25.11.2014, 22:10
Добрый день. Собираю систему вентиляции на базе 550 lux. По заказу пишли приводы dp-02/24. Их необходимо подключить к контроллеру JL-201. Проблема в том, что приводы имеют четыре контакта (два питание и два управление), но на всех схемах (на сайте и в комплекте с контроллером) приведены примеры подключения привода с тремя контактами (контакты 11, 13 и 14). К каким контактам его подключить?

Doenko
26.11.2014, 11:11
на приводе подключаете:
1 - ый контакт - 0
2 - ой контакт - 24
3 - ий контакт - 0-10 V
4 - ый не подключаете

на JL 201 подключаете контакты:

14 - 0
11 - 24
13 - 0-10 V

Alden
26.11.2014, 11:23
Еще вопрос: какой контакт потенциометра JLC100 к какому контакту контроллера JL-201 нужно подключить? Хочу проверить

Doenko
27.11.2014, 14:59
http://www.breezart.ru/tech/scheme_breezart.pdf
стр. 17