PDA

Просмотр полной версии : Фактическая производительность ПУ летом и зимой


Andrei.rch
23.11.2014, 18:01
Добрый день.
Интересует вопрос, различается ли фактическая производительность ПУ в зависимости от внешних условий, в частности от температуры наружного воздуха? Заданая производительность 550 (350) кубов в час - это чисто производительность вентилятора без учета внешних факторов (естетственной тяги при перепаде температур) или же это условно-постоянная велечина на выходе установке без зависимости от внешних условий (производительность вентилятора подстраивается автоматически)?

Step
24.11.2014, 09:46
Здравствуйте.
От температуры на входе приточки производительность не зависит, т.к. вентилятор гонит уже подогретый до кондиционной температуры воздух (т.е. его плотность одна и та же независимо от температуры на улице).
А вот естественная тяга может влиять, т.к. в приточке расход воздуха не измеряется, а для вентилятора даётся задание его производительности условно в процентах от максимальной мощности. И под внешние факторы не подстраивается.

gemini
05.01.2015, 01:54
что либо подстраивается автоматически только когда работает режим VAV,так как есть давление и его изменение,но это никак не связано с производительностью как таковой.Если просто установка работает как приточка,то конечно улучшение естественной вытяжки в холодное время например облегчит жизнь вентилятору,а загрязненный фильтр ухудшит.От температуры вряд ли как написал Step .Установку не испытывали в замкнутом объеме при изменяющейся вытяжке если вы об этом хотели узнать.