Добрый день!
Предполагается обеспечить сабж холодом от ККБ дайкин erq200aw.
Этот ккб дает и холод и тепло.
Отсюда вопрос - сможет ли автоматика ПВУ этим хозяйством корректно управлять?

Спасибо.

Step
16.06.2014, 09:49
Здравствуйте.
Теплом от ККБ пока не управляли.
Можете описать ваше видение алгоритма переключения между двумя источниками тепла - подумаем над реализацией. Если есть, то скиньте техническое описание на ККБ, чтобы понять как им управлять.

Alf
16.06.2014, 11:08
Д.Д.

Прикинул стоимость кВт тепла.
ККБ - 0,75 руб/кВт
газ.котел - 0,64 руб/кВт

На газу дешевле. При максимальной нагрузке (в моем случае это 25кВт), разница в месяц до 2000руб. Существенно конечно.
Но... бывают ситуации разные. Например: банальная нехватка тепла от котла.


ККБ этот управляется своим блоком управления, который, в свою очередь, может управляться извне сигналом 0-10В.
Описание можно взять тут (http://www.c-o-k.ru/images/library/22243.pdf)

Логика подключения источника может быть разной.
1. в зависимости от значения "зима-лето"
2. формирование запроса на дополнительное тепло при недостатке тепла от котла (по температуре теплоносителя и т.п.)
3. ручной выбор источника (пульт, панель, скада, и т.п.)
4. совместное использование с водяным теплообменником (желательно иметь возможность установки приоритета по источникам)

п.с.
На первый взгляд это извращение. )))
Особенно с точки зрения программиста (по принципу - лучшее враг хорошего).
Но раз уж есть такие ККБ, то почему не использовать их возможности на 100%.
Да и не факт, что уже в ближайшем будущем тепло от сжигания газа так и будет дешевле тепла от такого рода устройств.

А в условиях аварии в сетях (как газовых, так и электрических) - это вообще будет единственным возможным вариантом не замерзнуть... тьфу-тьфу-тьфу. )))

Step
16.06.2014, 11:37
По управлению в целом понятно.
0-5В - нагрев
5-10В - охлаждение
Насчёт реализации пока подумаем, обещать ничего не буду.
Греть только с помощью ККБ зимой не получится, т.к. в 3700 aqua rr f охладитель после калорифера, т.е. можно его рассматривать только как вспомогательный источник тепла. Ну или контролировать температуру температуру уличного воздуха, короче нюансов много.

gemini
16.06.2014, 12:09
Д.Д.


А в условиях аварии в сетях (как газовых, так и электрических) - это вообще будет единственным возможным вариантом не замерзнуть... тьфу-тьфу-тьфу. )))

ну при аварии в электро сетях только генератор спасет,а он на индуктивную нагрузки должен быть процентов на 30 запас иметь по отношению к номинальной мощности ККБ ну и плюс всякие прочие потребители.Дрова тут как вид резервного отопления вне конкуренции с обычной печкой :)))