PDA

Просмотр полной версии : Breezart 2000 Aqua + JL201 DP


Максим
05.05.2014, 11:23
Добрый день.
Вопрос по Breezart 2000 Aqua и JL201DP
Для предотвращения возникновения избыточного давления в системе в случае уменьшения воздухопотребления необходимо уменьшить производительность за счет снижения скорости работы вентиляторов. Для этого планируется установить контроллер JL 201 DP. Однако возник ряд вопросов с его подключением:
1. У контроллера два «выхода» для замера давления «+» и «-». Как он подключается? Куда?
2. В электрической схеме также нет понимания, каким образом датчик JL 201 DP подключается к установке.
Буду признателен если проконсультрируете, как произвести установку данной автоматики. Максимально подробно.
C e

Михаил
05.05.2014, 22:51
Схема подключения VAV приложена. На этой неделе выложим подробную документацию по настройке VAV систем.

Максим
06.05.2014, 10:07
Схема подключения VAV приложена. На этой неделе выложим подробную документацию по настройке VAV систем.
Спасибо большое за инструкцию и за оперативность.
Сразу возникли вопросы:1. на схеме расположеной на стр8. модули JL201DP подключается через кроссовый модуль RSCON. В нашем варианте будет подключатся только один модуль JL201DP, предполагаю что его можно подключить "на прямую" к установке. (те обойтись без кроссового модуля) Как?

2. В инструкции которая планируется к публикации будет ответ на вопрос о настройке ступенчатого регулирования скорости (производительности) работы вентиляторов от давления в воздухороаспределительной камере с помощью модуля JL201DP?

Михаил
06.05.2014, 18:28
1. Можно подключить используя телефонный кабель и стандартную телефонную розетку. Схема будет выложена со всей документацией.
2. Будет инструкция по настройке рабочего давления VAV системы на проектный расход воздуха

Максим
07.05.2014, 10:05
1. Можно подключить используя телефонный кабель и стандартную телефонную розетку. Схема будет выложена со всей документацией.
2. Будет инструкция по настройке рабочего давления VAV системы на проектный расход воздуха

По второму понятно. Жду.
Первый вопрос не снят. Тогда как подключить розетку к установке? (а вообще по идее и розетка не нужна. Можно с одного конца срезать коннектор, но как подсоеденить?)
нашел в инстукции к JL201 схему подключения к USB-адаптер Breezart BSA-01 (у меня имеется BSA-02)
http://i021.radikal.ru/1405/c6/fccf5b86f9d2.jpg (http://www.radikal.ru)
Из этого рисунка я не могу понять как реализуется распиновка. т.к адаптер выглядит, мягко сказано, иначе.

По моему сскромному мнению схема должна выглядеть как-то так
http://s018.radikal.ru/i508/1405/55/18f2edd2575c.jpg (http://www.radikal.ru)
или как-то так, как мне, собственно, и нужно (с оговоркой что фиксатор коннектора сверху):
http://i074.radikal.ru/1405/b3/8c2c83cb56ff.jpg (http://www.radikal.ru)
также возникает вопрос: питание 24 вольта, можно взять с установки (номер клеммы?) или необходим отдельный блок питания? Тянем отдельную ветку питания?

Step
07.05.2014, 11:33
У адаптеров и контроллера распиновка разъёмов разная - зеркальная.
Чтобы не было проблем и путаницы с подключением и сделали кроссовый модуль RSCON, с его помощью подключение делается стандартным телефонным кабелем.
Питание для JL201 к сожалению в контроллере нет, поэтому нужно использовать отдельный источник питания 24В (в водяных установках он уже есть, в электрических нужно доустанавливать).
Если всё же решите подключать напрямую, то распиновка разъёма в контроллере как на рисунке 3, только коннектор переворачиваете наоборот (на рисунке показан телефонный коннектор, НЕ адаптер).

Максим
07.05.2014, 12:11
Не понял. Рискнок обновил -добавил цыфры. Делал в паинте (не художник я ). Скажите плиз какие с какими цифрами соеденить чтобы подключить сразу в установку.
С каких клемм установки взять питание? у нас как раз водяная.

Михаил
07.05.2014, 12:20
Информация во вложении

Максим
07.05.2014, 15:13
О! отлично. теперь все понятно. Спасибо.

Теперь осталось с питанием разобраться. И сделать его от AQUA 2000.
Судя по схеме его можно взять здесь. так?
http://s020.radikal.ru/i711/1405/d3/19ca1ba269c2.jpg (http://www.radikal.ru)

Step
07.05.2014, 16:26
Да, либо непосредственно с клемм блока питания.

Максим
07.05.2014, 16:44
Да, либо непосредственно с клемм блока питания.

Отлично. Большое спасибо. Жду инструкцию по настройке.
Она будет здесь?
http://www.breezart.ru/documents/
в разделе "Схемы, алгоритмы, описания (для проектировщиков и монтажников"?

Михаил
07.05.2014, 17:34
Да, я напишу, как документация появится

Михаил
14.05.2014, 13:43
Документация по VAV-системам http://www.breezart.ru/info_vav_vent/
Для настройки и управления VAV со штатного пульта он должен иметь прошивку от 3.00. Инструкция по обновлению:
http://www.forum.breezart.ru/showthread.php?p=1640#post1640