PDA

Просмотр полной версии : ПУ 1000Аква + увлажнитель


Boroda
31.10.2013, 19:12
Есть задача сделать приточку с увлажнением
по мощности подходит ПУ 1000 Аква
к ней как я понял бывает два увлажнителя
1. HA 1000
2. НА 1000Р
отличаются тем что у последнего есть преднагрев и он может работать автономно без ПУ Бризарт

Вопросы:
1. если ставить НА1000 с родной ПУ Бризарт, то будет-ли ПУ выполнять функцию преднагрева для увлажнителя или нет
2. Какую можно получить относительную влажность с каждым из увлажнителей при условии: Тулица -20С, Тпомещение +23С, воздухообмен 700м3/ч
Спасибо.

gemini
01.11.2013, 12:02
Какая температура воды?

Boroda
01.11.2013, 12:12
Отопление автономное газовое
Воду на подаче можно сделать 80гр

gemini
01.11.2013, 14:39
У 1000Aqua калорифер в обрез по мощности, может выдать около 23гр. при -28 на воде 80гр.
Этого недостаточно чтоб работал увлажнитель без преднагрева. У него есть один нюанс, при работе приточная установка отрабатывает только защитные функции по угрозе замораживания, холодной воде и т.д. ,а увлажнитель в отсутствии этих угроз управляет нагревом и перегревом воздуха чтоб получить заданную влажность на выходе. И когда нет запаса по температуре ,а влажность поднялась приточная установка и увлажнитель начинают одновременно рулить трехходовым клапаном в разные стороны. Этот момент может затянутся надолго, так как влажность быстро не изменяется и в худшем случае можно уйти в аварию по холодной воде .Если бы вода была 90,то еще можно было бы рассмотреть такой увлажнитель.
Рекомендую все таки 1000HA-Р ,устройство в законченном виде, может работать автономно с другими установками. Удобнее в отладке. При работе с установкой Бризарт 1000аква все манипуляции проводятся с одного пульта приточной установки.

Boroda
01.11.2013, 15:58
Если брать увлажнитель 1000НАР + ПУ 1000Аква
то какую относительную влажность они будут выдавать на выходе при условиях
-28 / +23 / вода80С / воздухообмен 700м3?

gemini
01.11.2013, 16:34
Утром пришлю ответ, проектировщик который считает сегодня отсутствует.

Boroda
01.11.2013, 16:46
Еще вопросы

какой ресурс сотового испарителя в увлажнителе?
от чего зависит ресурс?
Сколько стоит замена этого испарителя?

gemini
01.11.2013, 16:59
Были установки на которой отрабатывал и 3 года и продолжают работать.
Приходит в негодность от отложения солей при недостаточном поливе или высокой минерализации. Вода должна быть кондиции водопроводной городской воды. Излишняя деминерализация ведет к вымыванию минерального вяжущего кассеты.
Стоимость кассеты в нержавеющем корпусе с каплеуловителем около 30т в розницу. Пока были редки обращения для замены и в прайс не вводили отдельной строкой.

Boroda
03.11.2013, 12:10
Требует ли увлажнитель использование химии для обеззараживания оборотной воды?
Если это аналог Мунтерс то получается что нужен биоцид?

gemini
05.11.2013, 12:34
По ранее заданному вопросу:
для 1000HA -- " приточная установка будет выполнять функцию преднагрева, но при
воде 80/60, т воздуха вход -20. 700 куб.м/час его площади будет недостаточно для полноценного нагрева
на ее выходе будет +22 гр. ц после прохождения через увлажнитель и постнагреватель на выходе будет +23 гр.ц 28%
при использовании увлажнителя с пред и постнагревателем
на выходе макс возможно 23 гр.ц и до 60% влажность.
реально надо рассчитывать 23 гр.ц 50% влажности, что как правило
более чем достаточно"
по вопросу химии, нигде в руководстве Мюнтерса нет указаний на хим добавки. Сюда руководство не грузится к сожалению, так как размер не позволяет. Возможно химия требуется при использовании кассет с не минеральным сотовым материалом. Такие мы не используем.
Если в конце сезона после отключения увлажнителя не проводить обслуживание ,то думаю там и лягушки заведутся :) В непрерывно работающем увлажнителе ничего не заведется.

Boroda
06.11.2013, 14:36
С какой стороны происходит обслуживание ПУ и Увлажнителя?
Можно-ли их монтировать на пол, т.е. нижняя сторона будет недоступна?

gemini
06.11.2013, 16:18
приточка может быть напольная, при заказе указать ,а увлажнитель водяной вбок открытие люка ,а с другой стороны сбоку подключение отопления. это нужно учесть при размещении. то есть для водяного увлажнителя доступ с двух сторон, со стороны люка пространство не меньше ширины корпуса, а со стороны узлов сколько для удобства монтажа нужно.