Добрый день!
1.интересует вопрос по указанной выше установке
заказываем с опцией СС (Климат-контроль: автоматическое переключение тепло/холод.) будет установлена совместно с ККБ Mitsubishi Electric.
в ответ на запрос приходит ответ что эта функция на данный момент недоступна... вопрос- почему? и будет ли доступна в ближайшее время?
2.также заказываем увлажнитель Breezart 2000 HumiAqua. также в ответ на запрос получаем ответ что сейчас выпускаются только с преднагревателем
Breezart 2000 HumiAqua P (разница в цене существенная). Производите ли вы сейчас модель без преднагрева?

gemini
09.10.2013, 20:29
1. Функция не доступна если рассматривать водяную приточную установку с охлаждением.
один датчик на воду,один а вход установки,один а выходе установки и один к порту 1 подключить датчик температуры-влажности с modbus для контроля температуры в помещении при режиме охлаждения.Получается на один датчик не хватает выхода.Решение вопроса лежит в использовании другой прошивки,находящейся в предтестовой стадии.Там можно использовать входы датчиков температуры увлажнителя,которые в связке приточка-увлажнитель не задействованы.
2.теперь про подключении увлажнителя: никто не озвучил параметры теплоносителя хотя бы для понимания какая вода.У увлажнителя без преднагревателя функцию перегрева воздуха берет на себя калорифер приточной установки и не понятно хватит ли его чтоб нагреть воздух с уличной температуры -...С до например +35-40С чтоб принять достаточное количество воды воздухом.Если запаса нет,то настраивать такую приточную установку с усеченным увлажнителем-головная боль,так как в этом случае алгоритм увлажнителя частично вмешивается в алгоритм работы приточной установки.Порознь настроить их трудно,так как данные с контроллера одного устройства используются в контроллере другого устройства.
По этому рекомендовано на обьекты с непонятными параметрами,погодозависим ми котлами и прочими изысками предлагать увлажнитель с преднагревом, как законченное устройство,настраеваемое в отрыве от приточки и не вмешивающееся в алгоритм работы приточки. модель без преднагрева производится и используется там где нет проблем с тепловой энергией и там где монтажники как минимум знают и используют компьютер,адаптер и утилиту Бризарт.