Планирую установить Breezart 550 Aqua в загородном доме. Несколько стесненные условия в предполагаемом месте установки. Хотелось бы разместить установку закрепив её на стене вертикально. Вход притока расположить снизу. Подскажите пожалуйста, возможен ли такой вариант монтажа? (Есть сомнения, например: вертикальное расположение оси двигателя невозможно, правильная работа смесительного узла затруднена, ограничен доступ к зоне обслуживания установки, возможно, что-то еще, что может исключить такое расположение установки)

gemini
09.10.2013, 20:41
В принципе вертикально можно расположить.Если обезвоздушивание узла будет без проблем,если ось насоса будет горизонтальной и вход воздуха снизу,то можно.Зона обслуживания должна быть сбоку со стороны узла где то 450-500мм на случай вытаскивания калорифера ,или работ с узлом,ну и чтоб в электроблок можно было подобраться. Съмный люк получится спереди и соответственно нужно обеспечить его съем и выдвижение фильтра на себя на 180мм. Да еще,если котел двухконтурный с ГВС,то могут возникнуть при малом обьеме системы отопления перерывы в подаче теплоносителя при длительном разборе горячей воды,что может увести установку в аварию по замерзанию.