Просмотр полной версии : Есть ли список протестированных датчиков


FOU
03.09.2013, 01:42
День добрый!
А есть ли список датчиков (CO2, VOC) с которыми автоматика приточных установкок проходила тестирование?

Может готовые датчики или просто сенсоры?
Вот такой (http://www.co2meter.com/collections/co2-sensors/products/k-30-co2-sensor-module)
Или такой (http://www.energometrika.ru/catalog/1076/)
В последнем наверное можно "крутилку" использовать в качестве задатчика при ручном регулировании клапана с пропорциональным управлением.

Step
03.09.2013, 02:14
Можно использовать абсолютно любой датчик СО2 с выходом 0-10В или 4-20мА.
Мы использовали CO2RT (http://www.reginproducts.se/Images/Original/195173_1_555.pdf) производства Regin
Из приведенных вами первый не получится использовать, т.к. это просто сенсор для OEM применений. А второй - да, вполне подойдет.

FOU
03.09.2013, 12:41
Первый вариант я рассматривал как способ создать "датчик под себя", т.е. этот сенсор+ пару других + ручной задатчик и все в одной настенной коробке(точнее как настенный диммер).

И еще вопрос, а можно ли будет использовать эти датчики без сенсорной панели? Как я понимаю, схема: датчик->jl201->сенсорная панель->приточка,
или все же возможно: датчик->jl201->приточка?

Step
03.09.2013, 12:50
Цитирую свой ответ с Mastersity

При желании можно их использовать самостоятельно, если один раз настроить с компьютера через адаптер. Единственно - заслонки не будут принудительно закрываться, если приточка отключается, т.к. JL201 об этом не узнают в standalone. А так, по CO2, VOC присутствию будет всё отрабатываться. Можно все CO2 соединить шлейфом (RS-485) и вывести куда-нибудь для возможности изменения настроек с компьютера.

А через стандартный пульт к сожалению нельзя управлять JL201.

В схеме с панелью JL201 никак не связывается с приточкой, все управляющие воздействия идут от панели.

FOU
03.09.2013, 22:51
Понял, спасибо