PDA

Просмотр полной версии : приточка 550 Lux


mr_parker
08.07.2013, 20:03
Прокомментируйте пожалуйста ситуацию.
Вводные данные: кв площадью 80 м2. Опыт эксплуатации - чуть больше месяца. Режим работы - практически непрерывный. Субъективно - дует намного более слабый напор воздуха, нежели в самом начале эксплуатации. При этом - отток осуществляется через стандартные вентканалы в санузлах, окна задраены). Снял фильтр - умеренно грязный, попылесосил, особой разницы не заметил. Ощущение спертого воздуха, может даже затхлость. Режим эксплуатации - Москва, но лес от входного отверстия приточки - 20 метров максимум. При этом на пульте управления загрязненность фильтра показывает значения от 0 до 27 %. Сам пульт бывает не реагирует на попытку уменьшить скорость вентилятора, помогает только выключение питания.
Что це такое и как с этим жить?

Step
09.07.2013, 12:04
Укажите модель приточки, чтобы мы могли что-то посоветовать. А желательно ещё и серийный номер.
Когда пульт не реагирует - как это выглядит? Температуру отображает? Показания изменяются? Пикает при нажатиях на кнопки?

P.S. Упс! В сабже не заметил название.

Step
09.07.2013, 12:18
Проверьте конфигурационные параметры производительности вентилятора. Если с пульта - то Раздел "Конфигур.", параметр "Вентл.". Возможные значения 350 или 550 м3. Возможно сразу установили 550, потом переключили на 350 вот и стало дуть слабее.

mr_parker
09.07.2013, 20:23
Я особой разницы между режимами 350 и 550 не ощущаю. В бытовых условиях как-то "замерить" производительность возможно? В инструкции что-то есть про какую-то "регулировку клапана". как ее осуществить?
Пульт не реагирует - проявялется так: при нажатии на кнопку вентилятора вместо скорости начинает переключать меню.
И еще вопрос, если закрыть наглухо помещение, что будет происходить с приточкой после накачивания полного объема воздуха?

Step
10.07.2013, 12:20
Я особой разницы между режимами 350 и 550 не ощущаю. В бытовых условиях как-то "замерить" производительность возможно? В инструкции что-то есть про какую-то "регулировку клапана". как ее осуществить?
Пульт не реагирует - проявялется так: при нажатии на кнопку вентилятора вместо скорости начинает переключать меню.
В бытовых условиях вряд ли можно замерить.
Не знаю про какую регулировку клапана говорите - в Lux 550 ничего не регулируется. Клапан либо открыт, либо закрыт. Если сможете, то проверьте визуально - как он открывается/закрывается.
С пультом похоже на дефект кнопки. Обратитесь для замены пульта по гарантии.
И еще вопрос, если закрыть наглухо помещение, что будет происходить с приточкой после накачивания полного объема воздуха?
Теоретически, когда вентилятор не может прокачать воздух - он увеличивает обороты, разгоняется. Типа месит воздух на месте без нагрузки.

mr_parker
10.07.2013, 12:33
Не знаю про какую регулировку клапана говорите - в Lux 550 ничего не регулируется. Клапан либо открыт, либо закрыт. Если сможете, то проверьте визуально - как он открывается/закрывается.
"Паспорт - приточные установки бризарт с калорифером", раздел "возможные неисправности", неисправность "снизилась производительность":
вероятная причина - заклинило воздушный клапан, метод устранения - отрегулируйте открытие клапана.

Как это можно сделать? проверить и отрегулировать?

gemini
10.07.2013, 17:00
"Паспорт - приточные установки бризарт с калорифером", раздел "возможные неисправности", неисправность "снизилась производительность":
вероятная причина - заклинило воздушный клапан, метод устранения - отрегулируйте открытие клапана.

Как это можно сделать? проверить и отрегулировать?
Это тот случай, когда подклинило клапан ,может такой случай произойти при некачественном монтаже. Если производительность по ощущениям снизилась в как вы говорите герметичной квартире, то попробуйте открыть например окно на кухне и по ощущениям оцените поток из решеток, увеличился или не изменился. Если не изменился, то нужно рассматривать приточку, если увеличился, то скорее всего вытяжные каналы не пропускают такое кол-во воздуха. или забиты, или "опрокинуты" вытяжками соседей по этажам.
Как вариант проверьте поток с фильтром и без него.

gemini
10.07.2013, 17:08
Да,и еще вопрос, приточная установка без доп.опций?
Ну и возможно так как кнопка вентилятора как то не так работает, может не выставляет высокую скорость? нужно пульт заменить, обратитесь к менеджеру.

mr_parker
10.07.2013, 19:33
Да,и еще вопрос, приточная установка без доп.опций?
Ну и возможно так как кнопка вентилятора как то не так работает, может не выставляет высокую скорость? нужно пульт заменить, обратитесь к менеджеру.
Состав оборудования - сама приточка с калорифером и пульт.

mr_parker
10.07.2013, 21:28
Это тот случай, когда подклинило клапан ,может такой случай произойти при некачественном монтаже. Если производительность по ощущениям снизилась в как вы говорите герметичной квартире, то попробуйте открыть например окно на кухне и по ощущениям оцените поток из решеток, увеличился или не изменился. Если не изменился, то нужно рассматривать приточку, если увеличился, то скорее всего вытяжные каналы не пропускают такое кол-во воздуха. или забиты, или "опрокинуты" вытяжками соседей по этажам.
Как вариант проверьте поток с фильтром и без него.
при открытом окне поток не меняется. без фильтра чуть больше чувствуется напор воздуха.
вытяжные каналы - маловероятно так как новый дом, тоже самое и по вытяжкам.

gemini
11.07.2013, 12:10
Тогда два варианта, либо что-то с пультом и не разгоняется вентилятор, либо субъективное ощущение подводит.

mr_parker
21.07.2013, 01:27
Еще один вопрос созрел. К этой чудесной установке где купить фильтры тонкой очистки? вместо стандартного ж4. и без установки девайса под названием "фильтер кейс"7

gemini
22.07.2013, 12:37
Здравствуйте, гофрированные фильтры F7 не делаются в рамке 48мм нашим поставщиком ,так как нет такой ткани, которая не вывернулась бы напором воздуха. короче жесткости не хватает. Да и не рекомендуется начинать фильтрацию с высокого класса. Это деньги на ветер, так как цена фильтра более высокого класса гораздо выше, а служить он будет меньше.
Вы с производительностью разобрались? А то как бы предыдущее обсуждение подвисло без развязки сюжета.

mr_parker
24.07.2013, 12:57
Пока не разобрался. Как видите, температура в городе понизилась, и вроде бы стало получше. Может бы дело только в физике. Еще думал поставить принудительные вентиляторы в санузлах, но после анализа пришел к выводу о нецелесообразности этого мероприятия.