PDA

Просмотр полной версии : вентиляция в загородном доме


OBes
01.07.2013, 16:24
Добрый день.
Прорабатываю приточную вентиляцию в загородном доме площадью около 300м2 с холодным чердаком. Увидев описание VAV-систем, понял, это то, о чем я давно думал...

Подскажите, пожалуйста, по следующим вопросам.
1. Правильно ли я понимаю, что ПУ с акваблоком надо ставить в теплом помещении?
2. Насколько совместима VAV система с канальными кондиционерами?
3. Какие, все-таки, недостатки у VAV-систем? Наверняка что-то есть, иначе, почему они не получили сильного распространения...

Олег

Михаил
04.07.2013, 10:32
Здравствуйте, Олег.

1. Да, водяные ПУ должны быть расположены в помещении температурой воздуха не ниже +15С. При этом температура наружного воздуха - от –30С при условии, что параметры теплоносителя позволяют поддерживать температуру воздуха на выходе ПУ не ниже +15С.

2. Канальник и VAV могут работать независимо друг от друга. Уточните, как Вы хотите их совмещать.

3. По поводу низкой распространенности: до недавнего времени системы автоматики для создания VAV-систем и вентиляторы с преобразователями, позволяющими плавно регулировать скорость вращения, стоили очень дорого. Готовые решения для построения VAV-систем были представлены только производителями верхнего ценового сегмента, такими как Daikin и Swegon. Поэтому из-за высокой цены (в 2 – 3 раза дороже традиционной приточной системы российского производства) они не могли за разумный период окупиться. К тому же раньше вопросам энергопотребления не уделяли должного внимания.

Сейчас появились недорогие VAV-решения и эти системы набирают популярность, но процесс этот идет медленно из-за инертности климатических компаний: им удобнее работать с привычным оборудованием. А конечные пользователи часто просто не знают про VAV-системы.

К недостаткам VAV-систем можно отнести только их более сложное проектирование (разбивку на зоны, выбор типа регулирования: дискретное / плавное и т.п.) и необходимость в процессе эксплуатации управлять расходами воздуха в помещениях.

roxit88
17.07.2013, 10:39
Можете здесь прочитать про вентиляцию http://enginerishka.ru/

OBes
17.07.2013, 11:27
2 roxit88
Посмотрел сайт - упоминание про VAV-системы только в одном месте, да и то всколзь...

OBes
17.07.2013, 11:52
2. Канальник и VAV могут работать независимо друг от друга. Уточните, как Вы хотите их совмещать.

Я думаю, что разнесение вентиляции и кондиционирования в разные приборы будет создавать странную воздушную обстановку :) Подмес чистого воздуха на входе в канальный кондиционер кажется более логичным. Но есть вопросы:
- без включенного кондиционера такая вентиляция будет работать?
- на входе работающего канального кондея сильное разрежение, и не будет ли это нарушать работу VAV-системы?

По остальным вопросам - спасибо, все понятно.

chal4oye
13.01.2014, 16:46
По поводу низкой распространенности: до недавнего времени системы автоматики для создания VAV-систем и вентиляторы с преобразователями, позволяющими плавно регулировать скорость вращения, стоили очень дорого. Готовые решения для построения VAV-систем были представлены только производителями верхнего ценового сегмента, такими как Daikin и Swegon. Поэтому из-за высокой цены (в 2 – 3 раза дороже традиционной приточной системы российского производства) они не могли за разумный период окупиться. К тому же раньше вопросам энергопотребления не уделяли должного внимания.