PDA

Просмотр полной версии : Aqua 1000 Inv на улице


Philip_Lykov
05.02.2013, 04:43
Здравствуйте,

Есть необходимость установить эту установку на кровле здания вместе с шумоглушителем и фильтрами тонкой очистки. Понятное дело, что мы ее гидро-изолируем и накроем козырьком от солнца, так же не составит труда всю эту конструкцию термо-изолировать.

Но в любом случае температурный режим будет зимой до -32 (редко, обычная минимальная температура -16), а летом до +38. Весной перепады от +2 ночью до +25 днем.

В системе водяного калорифера будет антифриз под -60. При этом вент. установка будет эксплуатировать с перерывами (если все уехали на неделю - она неделю стоит без циркуляции горячей воды в ней).

Возможна ли такая эксплуатация и чем она чревата?

gemini
05.02.2013, 16:48
Здравствуйте.Первое что прейдется перемкнуть-термостат замерзания.При -28 и ниже может быть затрудненный старт если установка обесточена.Контроллер по хорошему должен быть под напряжением чтоб в его оболочке была приемлемая температура.Возможно прийдется поднять температуру теплоносителя,так как антифриз имеет меньшую теплоемкость,использовать пропиленгликоль.Возможно добавить заслонку на выходе в помещении из воздуховода чтоб холодный воздух не циркулировал в вертикальном воздуховоде между приточкой и помещением. Преобрести адаптер для утилиты,чтоб в случае проблемм можно было подключить установку к компьютеру и изменить параметры регулятора или например перезалить подкорректированую прошику в контроллер.

Philip_Lykov
05.02.2013, 17:22
Спасибо за ответ. А есть ли примеры подобных инсталляций прослуживших уже хотя бы несколько лет?

Управление вент установкой будет осуществляться нами напрямую через modbus по RS485, это наш основной профиль деятельности.

Philip_Lykov
05.02.2013, 17:27
А в случае если мы таки дождемся выхода этой же установки с фрионым модулем охлаждения, каковы возможности ее установки в таких же условиях?

gemini
05.02.2013, 18:00
Спасибо за ответ. А есть ли примеры подобных инсталляций прослуживших уже хотя бы несколько лет?

Управление вент установкой будет осуществляться нами напрямую через modbus по RS485, это наш основной профиль деятельности.
Пару раз консультировались по аналогичному использованию вне теплых помещений,запускали.Дальне йшая судьба нам неизвестна,так как инсталлятор не считает нужным нас информировать пока все работает.Так что тут варианта два,или их поставили ,но не используют уже пару лет,или все нормально.Правда обьекты были в средней полосе,так как вопросы про -35 гр.не стояли.

gemini
05.02.2013, 18:05
А в случае если мы таки дождемся выхода этой же установки с фрионым модулем охлаждения, каковы возможности ее установки в таких же условиях?
Есть уже актуальные заказы на 1000 Аквы с фреоновым охладителем и мы проектирую ее,к выставке постараемся представить,другое дело что это не подменит систему кондиционирования как многие себе это представляют.

gemini
05.02.2013, 18:07
Управление вент установкой будет осуществляться нами напрямую через modbus по RS485, это наш основной профиль деятельности.
Ну значит вы с установкой найдете общий язык. StepAl тут как раз в помощь-контроллер его детище.

Philip_Lykov
05.02.2013, 18:27
Есть уже актуальные заказы на 1000 Аквы с фреоновым охладителем и мы проектирую ее,к выставке постараемся представить,другое дело что это не подменит систему кондиционирования как многие себе это представляют.

А какие параметры охладителя там? В ваттах.
То есть почему это не подменит кондиционирование и для чего оно тогда необходимо? Вытесняющая вентиляция?

Philip_Lykov
05.02.2013, 18:29
Пару раз консультировались по аналогичному использованию вне теплых помещений,запускали.Дальне йшая судьба нам неизвестна,так как инсталлятор не считает нужным нас информировать пока все работает.Так что тут варианта два,или их поставили ,но не используют уже пару лет,или все нормально.Правда обьекты были в средней полосе,так как вопросы про -35 гр.не стояли.

Мы находимся в Молдове. У нас обычно достаточно тепло, но в году бывает неделя когда ночью температура падает до -25 -30.

gemini
05.02.2013, 18:53
А какие параметры охладителя там? В ваттах.
То есть почему это не подменит кондиционирование и для чего оно тогда необходимо? Вытесняющая вентиляция?
4,5 квт при уличной +28 и влаж. 44% на выходе +18 и влаж.69%

летом 50% теплопритоков приходит от теплого приточного воздуха
как правило для системы вентиляции воздухообмен до 3 раз
а для кондиционирования оборот от 5 раз

Philip_Lykov
05.02.2013, 19:13
4.5 кВт это ОЧЕНЬ мало. По нашим расчетам сделанным для одного из клиентов для его квартиры в 166 квадратов, необходима мощность охлаждения в 15 кВт при том что оборот воздуха по СНИПам - чуть более 500 кубов (то есть в два раза меньше мощности установки). То есть на мой взгляд мощность охладителя не соответствует мощности установки.

А разве возможно охладить воздух при скорости 1000м3/ч с +28 до +18 мощностью в 4.5 кВт?