PDA

Просмотр полной версии : Параметры водяного нагревателя


Philip_Lykov
31.01.2013, 23:46
Где можно найти параметры водяного нагревателя в установке 1000 Aqua Inv? Нам надо рассчитать необходимую температуру воды и ее скорость циркуляции для обогрева с -20 снаружи до +22 внутри при работе на половине мощности установки.

gemini
01.02.2013, 14:01
Теплообменник 400х200-4-2.5 ,аналог Полар бир PBAS400-200-4-2.5
не понял смысл фразы " для обогрева" и "мощности установки".Это все таки вентиляция,надеюсь не будете греться воздухом +22,а на счет мощности случайно не производительность по воздуху имеете ввиду?

Philip_Lykov
01.02.2013, 20:25
Теплообменник 400х200-4-2.5 ,аналог Полар бир PBAS400-200-4-2.5
не понял смысл фразы " для обогрева" и "мощности установки".Это все таки вентиляция,надеюсь не будете греться воздухом +22,а на счет мощности случайно не производительность по воздуху имеете ввиду?

Добрый вечер, благодарю за ответ.
Вы все правильно поняли: обогрев холодного воздуха до +22; "мощность установки" - имелось ввиду скорость вращения вентилятора, и соответственно производительность по воздуху.

Philip_Lykov
01.02.2013, 22:09
Было бы просто замечательно, если бы кто-то поделился бы уже готовым расчетом тепловых характеристик для этого калорифера. То есть нужен график для определения температуры воды и мощности нагревателя при заданных параметрах по воздуху, как это делают другие производители типа: http://vents.ua/images/cat/127_272_cat_file.pdf (стр. 186)

Philip_Lykov
04.02.2013, 23:08
Наши расчеты показали что для калорифера PBAS400-200-4-2.5 справедливы графики приведенные мною ранее (для модели МПА 800 В).