Здравствуйте.
Столкнулись с такой ситуацией.
Заменили фильтры на Breezart 700 RR Inv (материал фильтра G4)
Установка проработала около 10 минут, индикатор загрязнения фильтров колеблется в пределах от 70 до 80%
С чем это может быть связано?

Возможен ли монтаж данной установки в неотапливаемом (чердачном помещении)?
При какой температуре окружающей среды установка сохраняет свою работоспособность?

Step
01.02.2013, 12:46
Индикатор загрязнения фильтров колеблется в пределах от 70 до 80%
С чем это может быть связано?

Возможен ли монтаж данной установки в неотапливаемом (чердачном помещении)?
При какой температуре окружающей среды установка сохраняет свою работоспособность?

Встроенный датчик давления специфицирован для работы при температурах от +10 град. При более низких температурах показания могут быть некорректными. Для отслеживания температуры внутри оболочки имеется температурный датчик. Даже при установке приточки (с электрическим калорифером) в неотапливаемом помещении оболочка прогревается до положительных температур за счет выделения тепла симисторами.
Возможно в вашем случае сыграла роль автоматическая калибровка датчика давления, которая выполняется при отключенном вентиляторе. Т.е. датчик откалибровался неправильным значением при отрицательных температурах, а затем при включении и прогреве оболочки, значения сильно "уплыли".
Похоже это на вашу ситуацию? Если да, то возможно нам нужно будет внести изменения в прошивку, для исключения такой ситуации.

gemini
06.02.2013, 00:51
Давайте по порядку,это та установка ,где за два месяца забились фильтры во время ремонтных работ?До смены фильтра установка стояла в холдном помещении обесточенная?,После смены фильтра установка была запущена на холодную?Если да ,то просто оставте запитаной установку на какое то время ,а потом запустите ее.Датчик обнулится при своей нормальной температуре работоспособности.