PDA

Просмотр полной версии : Установка 550 VAV


Nikifor
19.06.2012, 00:51
Добрый день.
Слышал, что Ваша компания выпустила новую VAV-модель.
Но на Вашем сайте не нашёл по ней информации.

Где можно изучить этот вопрос подробнее и у кого купить установку, т.к. о ней никто не знает.

Step
21.06.2012, 00:10
Скоро будет на сайте, пока "в муках" допиливаем ПО.

Nikifor
27.07.2012, 09:59
Добрый день.

Подскажите пожалуйста, модуль управления клапаном CB-01 рекомендуется ставить в непосредственной близости от самого привода или рядом с задатчиком SB-006?

Просто я планировал поставить пропорциональные приводы, установку 550 LUX VP и модули управления клапанами на застеклённой лоджии. Но не знаю как скажутся отрицательные температуры на работе модулей CB-01 и пропорциональных клапанов.

И сообщите пожалуйста рекомендации по кабелю питания (количество жил и сечение) для задатчика и модуля упраления.

Step
27.07.2012, 10:36
Теоретически разницы нет. С позиции удобства удобнее расположить CB-01 рядом с клапанами - удобнее будет прокинуть питание 24В.
По поводу отрицательных температур. Мы конечно планировали применение при положительных температурах. При отрицательных работать также должно, но не тестировалось.
По кабелю. Питание 24В (К1) можно прокинуть кабелем с жилами 1,5 кв.мм, цепи задатчиков SB-006 (К2) и цепи приводов (К3) 0,5 - 0,75 кв.мм. Количество жил как на схеме. Тип кабеля - из отечественного общедоступного можно ПВС

Nikifor
27.07.2012, 11:21
Простите, а где можно разжиться схемой?

Что-то никак её не нахожу

Step
27.07.2012, 12:26
Инструкцию приложил. На сайт тоже попросил выложить.