PDA

Просмотр полной версии : ПУ Бризарт с электрокалорифером


Ирина
15.11.2011, 09:50
Добрый день. Хотелось бы получить консультацию по приточным установкам Бризарт. В наших северных условиях когда температура наружного воздуха опускается ниже 48 градусов, как будет работать установка? В частности не понятно есть-ли воздушный клапан во всех ПУ? Модель МС- без воздушного клапана с электроприводом- что это значит? Нужно-ли устанавливать клапан с подогревом до ПУ Бризарт? Или в ПУ это предусмотрено?

gemini
16.11.2011, 14:06
Добрый день. Хотелось бы получить консультацию по приточным установкам Бризарт. В наших северных условиях когда температура наружного воздуха опускается ниже 48 градусов, как будет работать установка? ?Установки текущие расчитаны на -26гр.С.Чтоб сделать ее пригодной для районов с оч.холодным климатом нужно увеличить толщину теплоизоляции,увеличить мощьность нагревателей,переделать конструкцию,предусмотрев преднагрев перед вентилятором(его рабочий диапазон,если говорить о ЕС вентиляторах,-26+45),предусмотреть изменение алгоритма работы установки для подключения клапана с прогревом.Все это в итоге приводит к тому,что установка получается совсем другая и габариты у нее другие и цена и время исполнения растягивается.
В частности не понятно есть-ли воздушный клапан во всех ПУ? Модель МС- без воздушного клапана с электроприводом- что это значит??Ну это и значит ,что она без клапана и привода.Клиент покупает его отдельно и ставит в удобном месте.Например тот же клапан арктического исполнения.А подключает к приточке.