PDA

Просмотр полной версии : релейный выход jl205


sarrier
05.01.2019, 18:30
Здраствуйте.
Приточка 2500 Aqua s\n 260918M912 с контроллером JL205, на эл. схеме указаны два релейных выхода DO7 (А9,А10)-Работа и DO6((A7, A8) - Авария. Хотел их использовать для сигнализации. Однако при работе и при останове установки они не меняют свое состояние, DO7 - разомкнут, DO-6 замкнут.
Вопрос - они отключены програмно? Как их задействовать? Или я что то не так понял?

Doenko
09.01.2019, 10:29
Здравствуйте.
по всей видимости отключены програмно.
Необходимо подключится к контроллеру через адаптер.
Если на объекте есть интернет - сможем помочь удаленно