Просмотр полной версии : Подключение к modbus порту 550 lux


DarkTemplar
29.10.2018, 16:17
Здравствуйте,
хочу подключить конвертер modbus -> modbus tcp к одному из свободных портов установки. У меня их два P1 и P2, можете подсказать в чем разница между ними?

Обязательно требуется подключать землю или достаточно подключить data+ и data-? В спецификации RS485 пишут что этого достаточно. Или тут не RS485?

Где можно добыть актуальную документацию по регистрам, на сайте нашел только для предыдущего контроллера.

Step
29.10.2018, 18:11
PO, P1 и P2 все RS-485 с протоколом Modbus RTU.

P0 и P1 не имеют гальванической изоляции от внутренних цепей контроллера, но имеют дополнительную цепь питания +24В (например для питания пульта).
P2 имеет гальваническую изоляцию, но соответственно цепь питания +24В отсутствует.


Как правило data+ и data- достаточно. Но и сигнальная земля не помешает, в некоторых случаях работа с ней устойчивей.


Документация здесь http://jetlogic.ru/downloads/Documents/JL204C5.html