PDA

Просмотр полной версии : Места размещения JL-201


Allmy
17.10.2018, 23:39
Подскажите по такому вопросу.
Есть приточная установка 1000 MIX.
После нее идет короткая общая магистраль диаметром 250мм, где стоит JL-201DP (c датчиком давления).
От общей магистрали (практически из одной точки) расходятся воздуховоды 160мм до 5 помещений.

Вопрос.
Где лучше поставить моторизированные заслонки с JL-201 для регулирования по каждому помещению (с использованием датчика CO2) - рядом с точкой разветвления (например, в 1м от разветвления) на каждый воздуховод или в конце каждого воздуховода, перед выводом в соответствующее помещение?

Step
18.10.2018, 07:43
Вопрос.
Где лучше поставить моторизированные заслонки с JL-201 для регулирования по каждому помещению (с использованием датчика CO2) - рядом с точкой разветвления (например, в 1м от разветвления) на каждый воздуховод или в конце каждого воздуховода, перед выводом в соответствующее помещение?
С точки зрения работы VAV это не важно. Ставьте как удобнее. Думаю будет удобнее, если всё будет в одном месте, т.е. заслонки на отводах от 250.

BreezartShop
18.10.2018, 11:55
Лучше поставить все в точке разветвления:
- будет все в одном месте, не нужно бегать при ПНР;
- один люк для доступа и обслуживания;
- приводы "жужжат" далеко от решеток.

Allmy
22.10.2018, 10:59
Подскажите, какие приводы подойдут для заслонок 160мм (через JL201)? Как по cоотношению цена/качество, например, Lufberg DA02N24P 0-10В?

BreezartShop
22.10.2018, 11:13
Подойдут любые приводы заслонок, с управлением по сигналу 0-10В.
Усилия в 2 Нм для клапана ф160 мм. будет достаточно.
Lufberg - отличный выбор!