Добрый день! Подскажите, какие насосы установлены на ПУ 550, 1000 серии аква. Возможна ли замена насоса при покупке на насос, разрешенный для ГВС. Либо возможна покупка ПУ только без насоса, но с остальными модулями. Насос тогда докуплю отдельно.

BreezartShop
12.10.2018, 16:11
Вы можете заказать установку без смесительного узла.
Состав смесительного узла приведен в приложении технического каталога:
http://www.breezart.ru/tech/breezart_catalog.pdf

romus267
19.10.2018, 10:16
Подскажите, при работе котла только на отопление без приоритетов на ГВС, есть ли необходимость установки доп ТА для ПУ. Имеем штатную ПЗА на борту котла, регулятор которой позволяет управлять отдельно дополнительным контуром отопления. У меня сомнения в том, что в случае когда от остальных контуров запроса нет на тепло и котел начинает работать только на контур ПУ, он в какой то момент может отключиться по завышенной Т обратки. Т.к. расстояние до калорифера условно 2 м.+ длинна трубки в нем, за боротом легкий минус, модуляция уже на самом низу, трехходовой на борту ПУ направляет поток назад, потерь нет практически. Котел стоп. Калорифер в заморозку. Или я не прав? С ПЗА будет работать? Повторюсь приоритетов на ГВС нет.

BreezartShop
19.10.2018, 22:51
за боротом легкий минус, модуляция уже на самом низу, трехходовой на борту ПУ направляет поток назад
Здесь ошибка, посмотрите схему смесительного узла, где стоит циркуляционный насос, и на какой контур он работает.
Скорее вопрос в том, будет ли Ваш котел работать при малой нагрузке, и не потребуется ли дополнительный бак-накопитель.
И этот вопрос лучше адресовать котельщикам.

romus267
20.10.2018, 13:33
Тогда такой вопрос. При работе системы отопления по ПЗА на калорифер обязательно постоянно подавать 80гр.? За бортом 0 гр. и для нагрева воздуха может быть достаточно к примеру 40гр. Соответственно ПЗА котла отрабатывает повышение/понижение Т теплоносителя. ПУ в этом случае корректно будет работать? В межсезонье шарашить котлом 80гр. постоянно не бюджетно думаю совсем. Для этого и есть ПЗА.
Напомню, что контур нагрева ПУ - отдельный. И регулятор ПЗА котла может настраивать его параметры отдельно (в том числе и выбор Кривой отопления под него)

BreezartShop
22.10.2018, 11:26
Подавать 80 грЦ не обязательно.
Мощность нагрева (грубо), определяется расходом теплоносителя и дельтой Т на теплообменнике (прямая / обратка).
Если обратка будет уходить ниже заданной температуры воздуха, не будет хватать мощности нагрева, то автоматика установки выдаст предупреждение.
Поэтому приточку лучше эксплуатировать в режиме "комфорт", когда при недостатке мощности нагрева установка снижает обороты, производительность вентилятора.