PDA

Просмотр полной версии : Расход воздуха по влажности


Rafis
29.08.2018, 15:38
Здравствуйте! Возможно ли регулировать расход воздуха по влажности в помещении, для приточной установки Breezart 1000 Aqua?

Step
29.08.2018, 16:47
Да, можно.

Rafis
29.08.2018, 16:51
Какой дополнительный датчик для этого нужен?

Step
30.08.2018, 09:22
Из того что можно подключать - это только канальный JLS26, JLS30.
Также делалась поддержка датчика KTFM-LQ-CO2-Modbus - он тоже канальный, дорогой (измеряет CO2, VOC, влажность и температуру). Но у данного производителя также есть ATFM-LQ-CO2-Modbus настенный, который теоретически должен быть совместим, но вживую не проверяли.

Rafis
31.08.2018, 10:23
Хорошо. Давайте еще раз уточню.
Подключив датчик влажности JLS26, и установив его в помещении или в вытяжном воздуховоде, я смогу поддерживать влажность в помещении не выше определенного значения, путем увеличения расхода воздуха?

Step
31.08.2018, 10:40
Можно будет настроить пропорциональное регулирование. Скажем в диапазоне относительной влажности от 40 до 60% вентилятор будет изменять свою производительность от 20 до 100%.

Rafis
31.08.2018, 10:48
Эти настройки производятся самостоятельно через пульт?

Step
31.08.2018, 11:30
Нет. Только с компьютера (подключение через адаптер BSA-02).