PDA

Просмотр полной версии : Компенсация падения давления фильтра


Просфорник
08.08.2018, 13:05
Есть рекуператор Митсубиси, хочу перед ним поставить насыпной угольный фильтр и фильтр EU4 (для защиты угольного).
фильтр насыпной угольный - 150 Па
фильтр EU4 - 40 Па
Учитывая, что это начальный вариант сопротивления, а по мере загрязнения сопротивление будет увеличиваться.
Надо добавить приточную установку с автоматикой, которая бы компенсировала бы начальное и последующие сопротивление фильтров.
Можно для этого использовать ваши приточные установки или систему автоматики?

BreezartShop
08.08.2018, 14:06
Вы можете использовать вытяжную установку Breezart со щитом управления для поддержания постоянного давления в канале (CP-JL201-PEXT-...).

Просфорник
08.08.2018, 16:03
У вас есть похожая ПВУ 900 Lux RE, можно на нее поставить дополнительно угольный засыпной фильтр?

BreezartShop
08.08.2018, 16:07
Нет, дополнительные фильтры предусмотрены только в виде отдельной секции, на выходе.
И нужно учитывать, что вентилятор у нее слабый, угольный фильтр не продавит.

Просфорник
08.08.2018, 16:37
А можно поменять вентилятор? Чтобы продавил?
У меня соседи вокруг как бани затопят и ветер подует и весь дом в дыму. А осень-весна сжигают листву и траву.

BreezartShop
08.08.2018, 16:42
Нет, нужно использовать следующий (больший) типоразмер установки.

BreezartShop
08.08.2018, 16:46
Напишите требуемые параметры и тип установки: расход воздуха, свободный напор (сопротивление сети воздуховодов, с угольным фильтром), нагрев электрический или водяной - попробуем подобрать.

Chell
08.08.2018, 16:54
...фильтр насыпной угольный - 150 Па

А позвольте полюбопытствовать, какой марки уголёк собираетесь использовать для сих целей?

Просфорник
08.08.2018, 18:12
http://prm-filter.ru/filtr-ugolnye/filtr-ugolnyy-ploskiy.html

gemini
08.08.2018, 20:07
А можно поменять вентилятор? Чтобы продавил?
У меня соседи вокруг как бани затопят и ветер подует и весь дом в дыму. А осень-весна сжигают листву и траву.
Вообще то дымы это аэрозоли и никаким углем и прочим сорбентом они не отлавливаются,Можно только некоторые составляющие дыма уловить.
Аэрозоли отлавливаются либо специальными картонами(сумасшедшее сопротивление),либо электростатическим способом,но такие установки ооочень дорогие.

Просфорник
08.08.2018, 20:21
А что делать? угольник не поможет?

gemini
08.08.2018, 20:28
какие то составляющие отловит типа ароматических углеводородов,но сам дым нет.Бывают сорбенты с перманганатом калия,те еще доокисляют образовавшиеся оксиды углерода,сероводород если не изменяет склероз.
По моему Пьюрофил сорбент называется.Когда то пользовались таким в малых масштабах.Делали для клиента в Капотне там где нефтеперегонный завод московский.Эффект был ,но длительность его не больше 3 месяцев.Но там как раз углеводороды и сероводород.Дорогое удовольствие

Просфорник
08.08.2018, 20:40
В отличии от Капотни с его заводом, у меня эпизодически соседи травят. Управы на них нет.

Просфорник
08.08.2018, 21:12
Вопрос по ПВУ 900 Lux RE
можно ее установить в холле на стене, как часть дизайна?
Или она сильно шумит и ее надо звукоизолировать в дополнительном корпусе?

Просфорник
09.08.2018, 05:37
Нашел такой вариант угольного фильтра
http://activcarbon.com.ua/product/152.html

Просфорник
09.08.2018, 10:32
Благодарим за обращение в нашу компанию.
Для очистки воздуха от дымовых газов, подойдёт марка угля 208ЕА 4 мм. Стоимость за мешок 25 кг, 50 л - 110$. Уголь есть в наличие

Просфорник
09.08.2018, 11:52
Где надо ставить фильтр с углем до рекуператора или после? Как себя поведет ваша мембрана если на входе будет дым от костра?

BreezartShop
09.08.2018, 12:39
Вопрос по ПВУ 900 Lux RE
можно ее установить в холле на стене, как часть дизайна?
Или она сильно шумит и ее надо звукоизолировать в дополнительном корпусе?
Уровень шума LwA (акустическая мощность):
на всасывании | на выпуске | от корпуса
(на всасывании и выпуске со стороны помещения)
65 дБА | 70 дБА | 56 дБА
Уровень звукового давления LpA от корпуса 41 дБА

gemini
09.08.2018, 12:46
Где надо ставить фильтр с углем до рекуператора или после? Как себя поведет ваша мембрана если на входе будет дым от костра?
Если ставить,то после,любое нагружение до рекуператора может вызывать ощутимые перетоки в нем.Придется скорректировать производительность вытяжного вентилятора при наладке.Иначе у вас будет не реально хороший КПД)))
Как вариант декора?ну не знаю...У нас он идет в сине-сером исполнении сейчас,но шум некий присутствует от корпуса и зависит от скорости,а так как будет нагружен дополнительным фильтром то будет работать на верхнем диапазоне скоростей.

Просфорник
09.08.2018, 13:07
Значит ПВУ надо ставить в отдельный шумоглушащий корпус?
Фанера с каменой ватой подойдет?

Просфорник
09.08.2018, 17:04
у вас в продаже появились горизонтальные установки?

gemini
09.08.2018, 17:36
у вас в продаже появились горизонтальные установки?Первая партия корпусов не предполагает горизонтальную установку.Прессформу переделали,так что горизонтальные будут скорее всего в конце осени.
Значит ПВУ надо ставить в отдельный шумоглушащий корпус?
Фанера с каменой ватой подойдет?
достаточно гипсокартон двойной.От ваты не будет хуже это точно,но она пылит волокнами,а шумоглушение эффективнее когда к волокнам или порам есть открытый доступ,драппированый сетками,тканями,перфорацие й.

Просфорник
09.08.2018, 19:59
Стекловата с одной стороны стеклотканью отделана, чтобы не пылила.
Но если хватает ГВЛ+ГКЛ, то значительно проще.

Просфорник
10.08.2018, 02:27
у вас стоит в установке, фильтр - карманный, кассетный или панельный?
мне перед углем, чтобы долго работал, нужно ставить фильтр F7.
Мне проектировщик сказал, что у вас в установке тэны стоят после мембраны?!
До какой температуры у вас работает мембрана?

Просфорник
10.08.2018, 08:50
У вас такая же форма как у Зинита?!
У вас также стоят два фильтра:
предварительный EU-4
тонкой очистки EU-5 или EU-7

Просфорник
10.08.2018, 16:43
Увидел у вас на форуме по рекуператору 900 м3/ч:
Здравствуйте Артем.Если брать установку без нагрева,то при Тпом. 22гр и отн.влажности 29-30% наступает обмерзание при Тул.-12гр.Если конечно влажность в помещении будет меньше,то граница температуры обмерзания сдвинется до -15гр.
КПД колеблется в пределах 63-70%.
Преднагрев нужен максимум порядка 6 квт для 700м3 для вашего температурного диапазона

То есть установки обязательно нужен преднагрев. Скажите какая у вас площадь мембраны?

Просфорник
14.08.2018, 13:29
Может ли ваша установка отслеживать и компенсировать отдельно смонтированные фильтра?

BreezartShop
14.08.2018, 13:34
Да, отслеживать и компенсировать может, например при помощи комплекта для VAV.
Перепад давления на экране пульта отображаться не будет.